• 已绑定课时
  • 工程师可点评
  • 需修改

1、请说明共阴数码管与共阳数码管。

吕瑞盈
123 5
需修改工程师评优秀5
教务评价

需修改

3342599708 · 2026-11-16

3、 ①先检查程序代码,确认逻辑是否正确,时序、复位、状态机等是否存在错误。 ②检查管脚约束文件(pin 文件),核对引脚分配是否正确,是否与所使用的开发板一致。 ③根据 pin 文件检查实际硬件连线,对照管脚约束,检查数码管、LED、按键等外设是否接线正确。 ④若以上均无问题,则需考虑是否为硬件损坏,如外设器件损坏或开发板管脚损坏。

1、请说明共阴数码管与共阳数码管。

2、数码管根据发光二极管的连接方式分为哪两种数码管?

3、如果上板验证时出现问题,如何去检查问题,分几步检查?

1.共阴极公共端接地,给高电平点亮,共阳极 公共端接电源,给低电平点亮,

2.分为共阴极数码管和共阳极数码管

3.先考虑是板子硬件问题还是代码问题

a、硬件问题,看板子外观,查周围电压,看电源灯亮不亮

b、看是不是下错文件,查仿真,查时钟和复位,查是否绑错管脚

修改历程

1 条批注

你的每次提交都会留档,老师的每次批注也会保留。按批注修改后重新提交,不会覆盖历史版本。

  1. v1当前
  2. 需修改
工程师已阅123 位工程师
教务需修改