【作业要求】 1、IIC总线上的数据线SDA和时钟线SCL需要接上拉电阻吗?为什么? 需要;IIC所有连接到总线上的设备它们的 SDA 和 SCL 引脚内部都是开漏输出结构,不能主动输出高电平,当设备想输出高电平时,它必须释放总线。此时,总线自己无法变成高电平,必须依靠外部上拉电阻将总线电压拉高到 VCC。 如果没有上拉电阻,总线在设备释放时就会处于“悬空”状态,电平是不确定的,通信会彻底失败。 …

吕在裕
8 0
教务通过
教务通过
教务评价

教务通过

3342599708 · 2026-10-23

作业没问题

1、IIC总线上的数据线SDA和时钟线SCL需要接上拉电阻吗?为什么?

需要;IIC所有连接到总线上的设备它们的 SDA 和 SCL 引脚内部都是开漏输出结构,不能主动输出高电平,当设备想输出高电平时,它必须释放总线。此时,总线自己无法变成高电平,必须依靠外部上拉电阻将总线电压拉高到 VCC。

如果没有上拉电阻,总线在设备释放时就会处于“悬空”状态,电平是不确定的,通信会彻底失败。

2、(判断题)IIC总线的从机地址是固定的,不能改变( 错 )。

3、请简述IIC总线上的设备地址的作用和格式。

设备地址用于多个从机中每个从机的唯一标识,主机在通信时会通过设备地址选择一个从机进行通信

设备地址通常为7位,在起始信号后发送的第一个字节中,高7位为从机地址,最低位为读写控制位,其中0表示主机向从机写入数据,1表示主机从从机读取数据。